恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-03-08 15:43:28
8楼
看一下r2是多少?
看一下P840关联到哪个位的,当前值是否为1了?
r2现实的是operation-everything enabled。 P840连接的是r2090.0,显示的是Off,但是另外一台就是可以通过starter让电机转起来的,唯独这台报这个错误,而且连接这台电机的S120拖带的其他电机也可以转动
请填写推广理由:
分享
只看
楼主