回复:一个关于仪表线制的问题

已锁定

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-03-09 07:25:40

3楼

仪表2线制改不了4线制的。
他说的估计是改PLC接线方式吧。直接把PLC的传感器电源+接到传感器+,传感器-接到PLC信号+输入,最后把PLC的传感器电源-接到传感器信号-。不过,如果是温湿度传感器这样改就行不通了。
讲真,电工只要按图纸接线就可以了,别乱自作主张乱改线。如果图纸跟实物不同就跟设计反馈叫设计出新图纸,别听他们胡扯什么2线制改4限制这种不负责任的推脱之词。你们乱改没出问题还好,一出问题妥妥的就是你们的锅甩不掉的。