回复:一个关于仪表线制的问题

已锁定

will666

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2127
  • 精华

    12
  • 被关注

    113

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-05-19

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-03-09 08:13:28

4楼

你的问题是PLC的AI模块是按照4线制的接法接到了端子,然后程序设置也是4线制,现在仪表是2线制怎么办?其实办法就是你画的图纸那样,在回路总串接一个24V电源。4线制默认仪表的信号线是有源的,而2线制又需要回路供电,所以需要在回路中串接电源。如果你的AI模块设置为2线制,接线也是2线制,那么模块通道就会输出24V供仪表使用,就不需要串接外部电源。