回复:一个关于仪表线制的问题

已锁定

拾起

  • 帖子

    332
  • 精华

    6
  • 被关注

    52

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-08-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-03-09 08:35:08

5楼

图中流量计为2线制接法,需要串入电源。
针对PLC模拟量模块,设置为2线制,或4线制主要是看PLC模块是否自带电源提供。也就是说,你可以用PLC模块自带的电源,也可以另外加电源。

保证模块能正常工作的原理是,必须保证回路的正常串通,电流正端入负端出形成回路即可。也就是说,PLC 2线制的设置,可以接入4线制的仪表,同理,4线制的设置,也可以接入2线制的仪表。

根据实际情况合理调整线路是一个工程师必备的技能,现场情况跟设计不符要求设计重新出图而不变通,感觉有点不太合适。

仰望星空,脚踏实地
评论