回复:Modbus RTU由于某一个从站掉站引起的轮询周期时间延长,如何减小此影响

已锁定

yangchunbaixue

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    545
  • 精华

    0
  • 被关注

    35

论坛等级:侠圣

注册时间:2020-02-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2021-03-09 11:37:58

4楼

感谢楼主分享,学习学习!

S7-1200 Mobus RTU通信网络中包含多个从站站点时,由于轮询的网络特性,只能同时读或写一个站点数据。因此有如下因素,会影响到最终整体的轮询时间:

1. 通信速率(波特率)设置时间

2. 每个站点的通信数据量

3. 站点数量

4. 通信距离

5. 各站点连接时间

无论是由于信号干扰,硬件质量引起的从站掉站或是由于工程需要暂时关闭站点,此时都会由于“各站点连接时间”的增加而使通信系统的轮询时间大大延长。在S7-1200的Modbus RTU通信中,主要有三个参数与“各站点连接时间”的设置相关。

可参考资料:

S7-1200 Mobus RTU通信连接超时参数介绍:

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/11-Comm/03-Serial/02-Modbus/05-Timeout.htm