回复:变频器在仓库存放3年以上,没有专用的预充电装置进行预充电,请问有没有简单实用的方法进行预充电?

已锁定

yh2000

  • 帖子

    548
  • 精华

    7
  • 被关注

    6

论坛等级:奇侠

注册时间:2016-10-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-03-09 14:34:29

21楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2021-03-09 14:10:21的发言 >20楼

5年及以上,要预充电!但这么小的,预充电时间不会很长的。只要直流母线电压达到了进线电压的1.35倍,且处于稳定状态了。就可以结束预充电。然后直接上电即可。

以下是引用yh2000在2021-03-09 11:15:33的发言 >19楼:我们PM240存放5年...

引用19楼详细内容:

我们PM240存放5年了,像这种功率比较小(1.5KW)


也需要预充电?谢谢!

以下是引用kdrjl在2021-03-09 10:23:36的发言 >18楼:现在的变频器,电容...

引用18楼详细内容:

现在的变频器,电容器都小了,放一年不至于,直接上电即可。只有放久了,才会预充电。防炸。

以下是引用执着探路者在2021-03-09 07:26:50的发言 >16楼:变频器停机时间超...

引用16楼详细内容:

变频器停机时间超过一年后,必须对中间回路电容器重新进行充电,以达到激活电容的目的。如果大容量的电解电容器长时间的被搁置、停止使用,其漏电流将会增加,此时如果被急剧地施加一个较高的电压,电容器由于温度快速升高可能会损坏,甚至炸机。