回复:Modbus RTU由于某一个从站掉站引起的轮询周期时间延长,如何减小此影响

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23200
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-03-09 18:00:46

8楼

展开查看
以下是引用link_wxm在2021-03-09 16:27:26的发言 >7楼




掉站响应时间变长无非就是两个参数设置的问题,

1、响应(超时)时间设置,变频器一般设置100ms,可根据实际的数据量增大一般100ms足够;

2、重复发送设置,默认为2,通讯可靠的话设置为0都可以,我经常设置为0;

这两个参数设置好后,变频器掉站的话,100ms超时会触发访问下一个轮训站号;

没错。

主站重发次数,默认2次。这是最最常规的默认值。

实际应用呢,要看情况的。我是通过检查变频器485从站侧看到的情况。它对所有情况都有计数。(正常报文、拒收报文、校验错误等等。)

正常情况下,仅有正常报文技术快速变化,其他计数都是0。

如果存在严重干扰情况下,仅拒收报文在计数,很难看见正常报文计数。

只有在正常通讯;偶发强干扰时,才会出现一两次错误报文计数。很明显,即便不重发,只要从站侧设置的超时超过两个轮询周期以上(比如,3个轮询周期以上。),从站就不会停机。


什么情况下,真的需要重发呢?

我觉得是远程(跨网络多节点的),比如:当我使用VPN(经过互联网)时,网络延时很长,且不定。几百毫秒到一千多毫秒。 ping会出现丢包时。像这类异步通讯,本来就是低速多站点的。和变频器之类的通讯控制不是一码事儿。


所以,不需要重发,我是赞成的。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?