恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-03-09 18:00:46
8楼
没错。
主站重发次数,默认2次。这是最最常规的默认值。
实际应用呢,要看情况的。我是通过检查变频器485从站侧看到的情况。它对所有情况都有计数。(正常报文、拒收报文、校验错误等等。)
正常情况下,仅有正常报文技术快速变化,其他计数都是0。
如果存在严重干扰情况下,仅拒收报文在计数,很难看见正常报文计数。
只有在正常通讯;偶发强干扰时,才会出现一两次错误报文计数。很明显,即便不重发,只要从站侧设置的超时超过两个轮询周期以上(比如,3个轮询周期以上。),从站就不会停机。
什么情况下,真的需要重发呢?
我觉得是远程(跨网络多节点的),比如:当我使用VPN(经过互联网)时,网络延时很长,且不定。几百毫秒到一千多毫秒。 ping会出现丢包时。像这类异步通讯,本来就是低速多站点的。和变频器之类的通讯控制不是一码事儿。
所以,不需要重发,我是赞成的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主