AC,只有它可以不用理会数据格式长度,直接使用。AC0不可用于间接寻址。

L,最独特的地方是,父程序传参数给子程序,只能通过L。每一级子程序,共享同一片L区。

V,最独特的地方是它可以通过数据快上下载。可以停电保持。

M,最没有特点。不能放间接寻址指针。可以停电保持。

S,顺控程序只能操作s,S空间不能放间接寻址指针。

T设计时器没什么好说C,是计数器没什么好说,。当这两个不使用在计时器计数器的时候,就可以当做很普通的V来用,但是它的数据必须是16位。

I空间由输入点在特别的瞬间写入,其他时间由程序全权主宰。95%的人不相信I可以由程序写。

Q空间在特别的瞬间写出到输出点,其他时间不写。全程由程序主宰。部分空间可以设定STOP时状态。

HC只读。

SM不说了。几千个点。

除了AC计数器,计时器,高速计数器,其余的都可以寻址到点字节字双字。