PLC这边同样要设置IP啊,且要和你触摸屏读取的PLC的IP一致才行哦
巫旋卓: 都设置过了呀,比如PLC这边查找CPU中找到的IP是192.168.2.2,那我就在触摸屏里设置一样的,可是就是不行
不行就对了,你两个IP地址一样的,肯定通信不上的,把你的IP改成192.168.2.3,或者192.168.2.13