回复:S7-1200和汇川MD320 变频器modbus Rtu通信的modbus地址

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9213
  • 精华

    158
  • 被关注

    1480

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-03-10 13:02:44

1楼

没有使用过汇川,你的算法没有问题。

2种可能,就是40000+变频器寄存器地址,如1000H,则44096;或者是40001+4096 = 44097。

分别测试一次,看写频率是否正常,然后,按其中一种方式计算从站寄存器地址。