以下是引用Letham在2021-03-10 10:16:37的发言 >44楼

做的挺好!


MbusBufferDBNumber  是否可以赶时髦 数据类型换成  DB_ANY?

版主好,我特别想赶时髦。

关于你说的将MbusBufferDBNumber的DINT型改成DB_ANY型,因为程序中有大量的POKE和PEEK绝对寻址指令,其参数dbNumber是DINT型。DB_ANY类型不支持变址操作,例如%DBW[x]不支持。而在进行CRC校验和数据操作时需要变址操作。

说说我遇到的瓶颈,想把缓冲区集成到MBTcpMasterCtrl块中,之后使用VARIANT数据类型给MBrtuMasterMsg块,而MBrtuMasterMsg块中有大量的绝对寻址指令,而为什么要用绝对寻址指令呢,因为通信中发送和接收的数据大都是绝对寻址操作,我动过改用优化访问方式的心,发现太死脑细胞了。有人可能会说这有何难,可臣妾做不到啊。