以下是引用扬凡在2021-03-09 11:36:20的发言 >6楼

 后来发现原因是因为PG电脑的IP地址设定的与上位机冲突。SB做上位机的把IP设定的的254,PG电脑的IP也是设定的254.常识来讲,设备的IP尽量往前设定,把254这些大的地址留给PG使用。