昨天看CU240E-2手册时,在P820和P821参数下面多了一个P826的参数。

 

P826[0...n] 电机切换电机编号/电机切换电机编号的参数中

其参数中说明: 设置任意一个电机号用于切换驱动数据。


如果希望不同驱动数据组采用同一个电机,则必须在这些数据组中输入同一个电机号。

如果希望切换驱动数据组时,还同时切换电机,则应输入不同的电机。此时只有当脉冲禁止时才能够进行数据组切换。

 

不知道大家对电机号或电机编号如何理解,如何进行设置,在整篇手册里也没有见到具体解释。


我个人能联想到的是,在调试向导里电机部分,如果是配置的西门子标准电机,在电机选择的订货号、额定转速、额定功率的最后面有一个Code Number,不知道是不是指的是这个。