第一,很奇怪呀,SLM为什么要封锁回馈功能呢?
第二,制动单元的开通阈值你设置的是多少呢?650V还没开通吗?电阻热不热?这个要确认;
第三,电机模块的参数P1240 = ?不能大于0的呦。
因为加了制动,所以要试制动是否有效,暂时封锁回馈
制动单元问了西门子热线 阈值不可设置
P1240=0 禁止调节DC最大值控制器