请参考以下文档学习:https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/79192303
如果设备的输出是集电极开路晶体管,则可能晶体管关闭时,没有任何因素将信号驱动为低电平状态。信号将缓慢自然转换为低电平状态,但所需时间取决于电路的输入电阻和电容。这种情况可能导致脉冲丢失。可通过将下拉电阻连接到输入信号的方法避免这种情况,快速使信号转换为低电平状态。由于电阻是加快信号输入电容放电的器件,电阻太大会失去快速放电的意义,电阻太小放电电流太大,所需的功率就需要的比较大,按照PLC说明书中的推荐,100 欧 5 瓦的电阻是一个合适的选择。
那NPN计数器,逻辑为1时,对应点本身就是0V,那晶体管关闭时,就不用了吧?