现场有S7-1200的1214CPU加SM1231模块,采集信号为西门子超声波液位计,4-20mA信号,仪表用AC220V供电,模拟量信号直接接在SM1231的I0+和I0-上,万用表测量模拟量信号稳定在7.9mA,程序监控此模拟量输入值,数据在+800到-2000来回跳动,模拟量信号采用屏蔽线且接地,硬件配置修改滤波周期都不能改变这种状况,请问这是什么问题造成的?
最终处理,信号负与电源M短接,信号稳定了,谢谢各位提醒