MM4 时期,CDS是可以实时转换的,我记得之前就试过,也没有疑问,DDS没有说明。

刚才的帖子也看了,

4    使用时的注意事项

1)     驱动参数组DDS可以随时切换,但是这个DDS参数组在切换时,哪些参数是立即生效的?哪些参数是需要在准备好状态(变频器停止状态)下才能生效的,这个取决于对应的参数。有些参数修改后是会立即生效的,而有些参数则是需要在变频器停止下来处于RDY状态下才会生效的。


可以实施转换,如k版所讲,但是并不是所有的参数,比如SLVC与VC肯定就悬,1300只能在P0010=1调试状态下才可以改变的,