做好通讯电缆的屏蔽是非常关键的,没有做好屏蔽,对信号的干扰很大,可能出现故障的站点是不固定的;DP接头的制作,按标准要求规范制作;通讯线路长的需要充分考虑走线,必要时增加中继器进行信号的放大;终端电阻也很重要,不仅仅是打到ON位置,阻值也需要测量下,阻值为192Ω时,整个网络老出现问题,站点不固定,时间不固定,换了好多的电缆和DP头,还是一样的现象,把终端站的DP接头换了以后就稳定了。