这也是个看起来简单做起来复杂的活。可以借鉴

变频器拖动的过流过热保护,1.1倍过载时间   1.2倍过载时间,1.5倍过载时间,2倍过载时间,

一般热继电器的保护,反时限保护,启动高峰电流躲避和限制,启动时长,电流检出时间等。

去年有个项目,里面有一个小功率单相风扇(35W),想通过电流监控来评估风扇电机是否运转,设定两个比较上下限,经过启动时间之后,进行运行电流的比较,有时候能够反映电机损坏,有时候不管用。印象最深的一次,风扇电机确定不转了,通电,变送器上的电流居然和正常运行时差不多。

关于施耐德LR97D的设定,可以参考。

https://www.schneider-electric.cn/zh/faqs/FA322732/

https://www.schneider-electric.cn/zh/faqs/FA322731/