恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-03-12 12:23:37
2楼
这不就是移动均线吗?
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1116826&b_id=4&s_id=23&num=0#anch
思路是这样的:
假定取60s电流值(窗口),200ms采样一次,则窗口含有300个电流数据,每个采样周期将窗口内最旧值去掉,新值写入队列,计算一次窗口(或队列)的积分(也等同于均值),这个均值看起来是移动的,好比拿着一个放大镜在书本上找文字,移动均值大于1.1倍额定值时报警,大于1.2倍额定值时停机;
MA300电流移动均线只适合于反应慢的热保护,需要MA5(1s内电流值积分、MA25(5s内电流积分)……这些反应快的移动均线作为短时补充,这些就是变频器指标上的过载性能。
请填写推广理由: