回复:请教如何做一个软件热继电器

已锁定

看雪001

  • 帖子

    2417
  • 精华

    87
  • 被关注

    232

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-03-12 12:23:37

2楼

这不就是移动均线吗?

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1116826&b_id=4&s_id=23&num=0#anch

思路是这样的:

假定取60s电流值(窗口),200ms采样一次,则窗口含有300个电流数据,每个采样周期将窗口内最旧值去掉,新值写入队列,计算一次窗口(或队列)的积分(也等同于均值),这个均值看起来是移动的,好比拿着一个放大镜在书本上找文字,移动均值大于1.1倍额定值时报警,大于1.2倍额定值时停机;

MA300电流移动均线只适合于反应慢的热保护,需要MA5(1s内电流值积分、MA25(5s内电流积分)……这些反应快的移动均线作为短时补充,这些就是变频器指标上的过载性能。


大道至简,知易行难
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

工厂传感器

共有738条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。