回复:MM440参数的下载和上传?

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23684
  • 精华

    914
  • 被关注

    1284

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-03-13 11:51:49

4楼

展开查看
以下是引用Jackie114在2021-03-13 10:19:38的发言 >3楼

谢谢。


我需要先"Download project to target system", 然后才能 “Load CPU/drive unit to PG", 对吧?


再次感谢。

不对!

不管是否是新的还是旧的MM4.首先应该是 “Load CPU/drive unit to PG",然后保存项目为“原始”文件!


在线修改参数、调试操作完成后,先执行 COPY RAM TO ROM,然后再次 “Load C“PU/drive unit to PG",另取名”调试完成“项目保存。


复制到其他的。在线也是先 “Load CPU/drive unit to PG",,然后执行"Download project to target system",

完成后,另取名保存项目。

这样可以比较,也可以恢复历史。

我总是从上传开始,。。。。 上传结束。