恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-03-13 14:27:27
1楼
10多年前,公司购买设备中有该模块,所以,为确保日后的维保,曾经在官方网站上下载资料看过。
去年,设备上有一根MTS磁致位移传感器热稳定性变差,当设备启动后(该通道数据会错乱),后订购了浙大精益的替换产品,之前用过几根性能非常稳定。加上前几次怀疑传感器问题换下来的,我索性来一次整理,将可能存在怀疑的传感器都做一次测试,刚刚,前一些订购的SM338模块也到货了,就借此机会做了一下测试。
该测试仅仅只是反馈传感器的数据在整个传感器杆上做来回移动时的参考,硬件组态及程序并不能够真正应用到实际。所以,当参考时需要注意这些问题。
有硬件做测试,也是一件非常愉快的工作。
请填写推广理由: