上下箭头键的动作检查。是可以查看R0019来确认的。(13、14位)按下有短竖条显示。


对于精确调整0.01Hz,是进入到设置频率后,按那个选择位的键 (Fn?还是P?)按一下,某位闪烁。直到0.01那位闪烁,就能上下调了。(很早就不用MM4都忘了。)


这里有个问题要注意:

MM4系列,如果是数字输入(就像这个;通过软件、通过通讯)分辨率精度是0.01Hz的。

如果是模拟量的,MOP(电动电位器)的分辨率精度是0.1Hz的。


这意味着,如果预先设置了最小频率,如5.35Hz,采用电动电位器升高频率时,它是5.45、 5.55、 5.65。。增长的。