回复:S7-200 SMART编制升降温模块时,pcl的输出一直出错,求指导

已锁定

xiaode

  • 帖子

    1342
  • 精华

    2
  • 被关注

    49

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-07-18

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-03-15 08:14:47

2楼

升温及其降温都是用1.5  来做为条件来判断是不合适的,升温使用1.5 降温使用2.0 要有一个窗口,这样才合适,如果都用1.5 来做为条件,那么输出会不停的动作,对设备等不友好。如果想要精确的控制温度,如楼上所说,要使用PID 控制。