设置温度大于实测值时,一直是q17.4灯亮。

此时VD1010的数值是多少呢?此时数值应该大于0啊,Q17.4不会导通啊。在线看一下数值就能找到原因了。

写了这么多本来想说去交叉引用看看是否有地址冲突的地方,再仔细一看程序VD1001和VD1003瞬间明白了,换个没用的地址吧。