回复:S7 1200电路板烧毁

已锁定

莘莘学子

  • 帖子

    7054
  • 精华

    4
  • 被关注

    179

论坛等级:至圣

注册时间:2010-04-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-03-15 10:17:23

4楼

展开查看
以下是引用gongs在2021-03-14 22:12:49的发言 >2楼

模块的DC24V电源从开关电源处接入,本24V电源还给其它输入输出模块供电,如果是串入220V高压,开关电源和其它的模块都应该有损坏。现在是只有PLC模块烧毁,其它模块正常。

烧成这个样子了,而且每次都是烧这个地方,你还肯定不是瞬间串入了220V高压了?瞬间串入220V可能是你接继电器,然后由输出点接通带入了高压,高压直接放炮烧黑,引起部分烧断,和开关电源没关系,我怀疑是你的输出点控制接线有220V进入了,好好的查下外围接线。

另外你把输出点全部断开,24小时开机看看,就是不动程序动作,应该是没有问题的。