10A以上的,用微型断路器,10A以下的用保险。因为微断10A以下的价格,反而更贵了。对于熔断器而言,看熔断器的时间安培曲线。一般情况下,当通过的电流不超过1.25额定电流时,熔体长时间工作,当电流不超过2倍电流时,约在30-40S后熔断,当电流达到2.5倍时,8S左右熔断,达到4倍时,2S左右熔断,达到,10倍时,瞬时熔断。研究微断(施耐德IC65N B型脱口曲线)的安培时间曲线,发现。2In的时候,15S左右,动作。3In在,5S。大于3倍后,瞬时动作。研究微断(施耐德IC65N D型脱口曲线)的安培时间曲线,发现。2In的时候,10S左右,动作。3In在,2S。大于4倍后,小于1S,超过10倍,瞬时动作。国产正泰的一般是电磁式的脱扣器。施耐德的是热磁式的脱扣器。国产断路器,起到短路保护。施耐德的脱扣器类型式热磁式的。既可以,过载保护,又可以,短路保护,但是希望过载保护的时候起作用,断路器的选择,存在,矛盾的地方。对于,电阻型负载。有效。但对于,感性负载,启动电流短时间里会很大,一般选额定电流的4-7倍。这时过载保护不起作用,只有,短路保护起作用。断路器的脱扣器动作电流比负载的额定电流大许多。所以,负载小,对于,又想过载保护又想短路保护的,选用,熔断器。大电流选用,断路器,对于电机等设备,直接使用专用,热继电器。进行保护。