电机功率8极55KW,变频器时重载90KW, P1460=8.1738、P1462=48ms,P341=1.758848、r345=0.196s
放大倍数太高了,积分时间太小了。惯性比放大3-5倍后根据,启动时间与PI参数的关系,重新设置PI参数试试?
P1300 = 21,功率55kW,积分时间应该接近1000ms上下,放大倍数由计算获取即可。建议P1496 = 100(惯性补偿)
仅供参考