恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-03-16 10:28:51
1楼
先抢一个沙发坐下来。
季侠,你分析的也没有错误,确实可以测量电阻,这个没有问题,实际上热电阻模块就是测量热敏电阻2端的端电阻的变化,根据这些变化来折算到实际温度值。
你去看看热敏电阻的分度号,拿熟悉的PT100说事,PT100热电阻,就是在0度温度时的电阻值为100欧姆,当温度上升或下降1度,电阻阻值变化0.39欧姆,这个仍然没有问题。
但是,你认为作为测量电阻的模块,这个理解稍微有一些局限性。毕竟,模块测试的范围放着呢。
假设,测试PT100温度值1000度(好像已经没有这个规格了,这个温度一般已经用K型热电偶替代了),那么,电阻阻值大概是490欧姆。不清楚模块是否还能够胜任这些阻值的测试,那么。测试2000度、3000度?
所以,我理解为AR02测试温度范围小,只能局部范围测试没有问题。
我上次回复类似的问题是测量电流方式,通过欧姆定律,变相获取电阻阻值远比AR02直接测量范围要大的多。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主