又看了一遍。在G130可以用DCC,那么在G120里,没有DCC又该如何呢?嘻嘻,也无妨。G120里有自由功能块的乘法器,除法器,积分器和微分器,它们也可以组成一个PID的闭环控制调节器。虽然时隙有点慢,但对于时间常数1s的动态响应而言,也是足够用了。
当P1300 = 19以后,变频器基本就是一个电机的驱动器了,它(电机)的转速和转矩,就都由外部的设定值来决定了。完全是设计者的个性化应用。很爽的那种。而内部自带的转速调节器,转矩限幅,电流调节器,矢量控制等那些功能就都不起作用了。
不过,需要注意,这样的应用,在电机额定转速以内的调速范围使用(不仅仅是固定转速的那种,而是变化的那种),就一定要考虑固定电压的设定值,要与电机的电势相匹配。要做一定的电压设定非线性化的限制。而不是一味地0-100%的给定。换句话说,就是当电机实际运行转速在10%-40%范围的电压设定值,是需要满转矩标定的。并做好其输出限制。否则,电机就容易过电流了。