程序做两套和冗余是两个概念。


冗余是一用一备,(两个设备有标志位控制)再用的故障了切换到备用的上。冗余分为软冗余和硬冗余,软冗余就是如plc300系列做的冗余,通过实时同步状态位,以及相关的数据,备用plc一直扫描输入信号,不输出控制信号,当运行的出线故障后(对应的标志位为1)则备用的投入运行,输出控制信号。硬冗余就是H系列plc的功能,它通过光纤冗余,我们编程不需要考虑冗余的问题,就把它当成一个普通的plc变成就行了。


软冗余切换速度很慢,可能是几十秒的时间才能切换完成。而硬件冗余的,切换时间一般也就是1~2s的时间就够了。对时间要求严格的不能用软冗余。


而两套程序,可能是完全不同的两套程序。