回复:通讯协议的问题

慢慢即漫漫

  • 帖子

    168
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2018-03-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-03-18 23:01:11

2楼

展开查看
以下是引用小型自动化系统S7-1200讲师在2021-03-17 10:43:24的发言 >1楼

1、S7-1200支持题目中所描述的所有通讯协议,在V4.4版本中S7-1200支持OPC UA通信,无需编程,简单组态即可实现通信,S7通信是西门子内部通信协议,第三方MES不支持。

不理解什么是IT通信。

如果MES支持驱动,具体底层是什么协议,需要看MES方是如何开发的该驱动。

2、所能连接节点数量与CPU有关,如果节点较多,需要考虑S7-1500,S7-1200所有型号PN IO最多16个。

3、PROFIBUS是基于R485实现的通信,不支持环形拓扑。

4、PROFINET 的通讯包括实时通讯和非实时通讯,即PROFINET RT  和  PROFINET  IRT。



不理解什么是IT通信。

IT指的是上图这个。


3、PROFIBUS是基于R485实现的通信,不支持环形拓扑、

老师,图中的PROFIBUS RS485 中的环型是啥。


2、所能连接节点数量与CPU有关,如果节点较多,需要考虑S7-1500,S7-1200所有型号PN IO最多16个。

那么对于节点较多的应用场合是不是还应该考虑的CPU的型号,1500优先选择 profinet io ,1200则选择PROFIBUS RS485?

本人愚昧,问题繁多,多谢老师悉心教导,感激不尽。