我的建议是设置两个,一个急停,串入电源,当发生人身伤害的时候直接切断进线开关,
另一个快停,不是给变频器OFF3还是程序,使设备快速停止,这个有可能是设备伤害,或者工艺损坏,
这两个急停应该是两个按钮,急停不分区域,快停可以分区域的,
这个也是我们原来争议为什么让所有急停拍下整体断电的原因,担心急停分类太多,如果所有急停都一样,任何一个急停拍下,都是能断动力电的,那就不用去想了。如果分类多了担心真正操作的时候会乱!