补充说明:
固定值设置参数P2201至P2215都是可以使用的。他们的参数设置范围是,-200.00%至200.00%,把它作为除法器输入的被除数,其设置范围就是0 - 163.83;而除法器输入的除数就设置为0.01,即可让除法器的输出商得到0 - 16383的二进制编码了。
另外,关于G120的类似控制字置位方法,还有其他的形式,都是解决一个两个控制字位的,在这里就不赘述了。