回复:S7 1200电路板烧毁

已锁定

gongs

  • 帖子

    1161
  • 精华

    5
  • 被关注

    33

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-03-20 20:09:48

9楼

对不起各位,这几天在外没能及时回复,见谅!

1、现场供电是四线制

2、系统中有4变频器和伺服,1个2.2KW变频中,2个0.75KW变频器,1个KW伺服

3、PLC是DC/DC/DC的。L1相和N相、PE线接入开关电源,开关电源的V+和V-接PLC的L+和M-,PE线并在E总接线点上。

4、PLC的DC24V输出没有使用。


现在怀疑是现场机修工电焊时PE线路出现高电压烧毁模块,大家认为这个判断合理不?如果分析正确,这种情况如何避免?