ET 200 SP

已锁定

加油! !

  • 帖子

    12
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2015-05-26

普通 普通 如何晋级?

ET 200 SP

1248

1

2021-03-21 11:06:22

ET200SP有两种底座,一种组态新电位的白色底座需要单独供电,一种转发电位的底座灰色不需要单独供电,第一个IO模块必须使用单独供电的端子,其他模块可以用转发电位的端子,请问下一个白色底座最多能带多少个灰色底座?请详细说明一下

ET 200 SP 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。