回复:输出点带负载的问题

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9206
  • 精华

    158
  • 被关注

    1480

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-03-21 13:15:21

4楼

这个话题是很老的话题,我看到后仍然会有一些往事想起。

  记得10多年前,公司进一台低速锯床,用的是第三方plc,并加了密。设备款全额早付清了的。多次向设备制造商索要总是各自理由的拖延,说到底就是不想给,说什么24小时售后服务,远程诊断什么的。我呢又有掘脾气,你不给我偏要拿,这样一来二去,时间往后被无限的拖延了。

  设备要不没有使用,使用总会有故障,这个是客观规律。某一日,这个设备故障了,且进一步诊断就是输出坏点,输出指示灯亮了,回路没有电压,典型的输出坏点。

  该plc是继电器输出(2A),没有使用外部小型继电器扩容,是直接连接到电磁阀的,因为工况是频繁动作,plc内部触点存在接触性问题(开路性故障)。本该说到此,我换输出点,不需要一分钟就可以临时处理好的问题,因为plc加密而没有办法。电话联系还是各种的拖延,以为我找借口索要plc密码,生产不能够延误啊。没有办法,我只能打开plc,找一些故障了的plc拆下故障继电器,替换后,重新加入外部小型继电器,以防以后还会出现类似的问题,这样的处理找材料,拆、装继电器基本消耗了半天时间。

  此,我再没有与该设备供应商再次联系过。后续的类似设备我也没有机会再给这样的设备制造商了,而是找了一家服务态度截然不同的类似设备制造商。

  今天看到类似的话题,我个人建议是加装外部继电器,毕竟万一负载短路什么的烧毁输出继电器,在现场直接更换继电器就可以了,不需要劳师动众的修改输出点,当然,如果可以在线plc,修改输出点也是分分秒秒搞定的事情。