 继电器的不耐用,就是单独带个中间继电器,50MA电流,通断100万次,继电器的触点也会短路或者开路,更何况PLC内用的都是各品牌的小继电器,都是UL,3C,UR,CE等等标志的,都是100万次的寿命。连续工作最多10年要坏完所有的触点。

我一向都是采用晶体管的输出,用了10多年还从来没有坏过一个触点的。假如坏了输出点,就算拆开就是换一个小三极管,比换继电器还快,成本更低。我一向都是直接输出驱动线圈,一般不会超过300MA电流。超过了会使用中间转换晶闸管控制。

输出动作都是1S动作4次,继电器达不到这个频率要求的。

弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。