对不起各位,这几天在外没能及时回复,见谅!
1、现场供电是四线制
2、系统中有4变频器和伺服,1个2.2KW变频中,2个0.75KW变频器,1个KW伺服
3、PLC是DC/DC/DC的。L1相和N相、PE线接入开关电源,开关电源的V+和V-接PLC的L+和M-,PE线并在E总接线点上。
4、PLC的DC24V输出没有使用。
现在怀疑是现场机修工电焊时PE线路出现高电压烧毁模块,大家认为这个判断合理不?如果分析正确,这种情况如何避免?
为什么电焊机会搭线到你的PLC那边去,为什么不会单独接线而避开PLC这边呢?如果PE引起的,不单烧PLC,开关电源也会炸掉。
你把现场照片拍上来。