恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-03-22 14:41:41
5楼
有点没看懂后面的结果。
X1轴光栅尺的硬件故障,是因为X1轴和Z轴的光栅尺电缆插反了? 实际是把Z轴损坏的光栅尺线插到了X1轴上?
1、当屏蔽了X1轴光栅尺后,25040的报警就与光栅尺没关系了,为何会更好了光栅尺的插头故障就消失了?
2、 50%倍率以上报警,那么就是说50%倍率以下是正常的,从50%倍率以下正常来判断,电机编码器本身和连接都应该是好的。此时光栅已经屏蔽了,那与光栅就没关系,这个报警是什么原因造成的?
X1轴出现硬件故障是因为Z1的线插在X1去了,X1的插到Z1上去了,此故障信息不是25040报警。
25040报警开始时光栅尺是屏蔽的,JOG手动倍率达到50%以上就有报警,这个报警可以放大MD32200不让其报警。但是装上光栅尺后是以光栅尺为主要测量系统,所以报警也当然没有了,光栅尺的分辩率比编码器要高得多跟随性能也比编码器好得多。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主