以下是引用杨八郎在2020-11-16 21:55:58的发言 >3楼

1、变频器驱动风机泵类的负载,建议使用VF控制模式,是不是因为这类负载对扭矩与转速的控制精度要求比较低,为保证此类负载的平稳运行,可以开环控制?

2、现在S120设置使用的是无编码器矢量控制,如果想改成VF控制模式,除了更改P1300这个参数外,是否有其他参数也要更改?静态优化就不需要再重新做了吧?

以下是引用风起云在2020-11-16 00:17:47的发言 >1楼:首先,这是速度环。...

引用1楼详细内容:

首先,这是速度环。

方法1:P改为2试试;

方法2:既然是S120,把轴配成伺服轴试试

方法3:既然是气泵,改成V/F控制试试(不可与方法2同时使用)

1,是的;

2,不需要;

3,我前一周刚好调过一个类似的情况的风机,当时的现象是启动时电机电流波动过大,额定电流840A,电流波动最大时400~1200波动;到额定转速后反而平稳了。当时客户所用的P参数是20,后来改成5,电流波动大幅度降低,虽然还有,但已完全在客户可接受的范围;

回头再看楼主现在的参数,建议把P值先调小看看,如果有效果就继续调整,有可能会调到1,直到效果不明显为止;不能满足需要的话再继续调整I,I的值可能会到秒级;这两个参数都是更改后立即生效的,随调随观察;

由于Y版所提到的负载特性原因,楼主这个情况也是电流未必能调到很理想,波动在能接受的范围即可;另外,支持Y版看法,如果有转速预控,建议先关掉。