恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-03-23 19:45:06
1楼
出现此故障,是装置的功率元器件散热器过热。那就应该检测一下装置的功率器件散热器实际温度。比如有红外线测温仪测一下,看看实际散热器的温度。
另外,再看一下参数r0949.1位的显示值,是多少度?核对一下。如果与第三方检测值是吻合的,那就是超温度了,需要加强冷却风及降低环境温度,反之,看看还有其他问题没?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主