恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-03-24 11:12:51
7楼
1、看系统块,IO输出是勾选了否保持上次掉电状态?这个会很可怕。
2、看你的程序,驱动IO的V区是不是设置了掉电保持?这个会很危险。
3、还是看你的程序逻辑吧,是不是用置位、复位控制的IO?然后多处使用了同一个IO?这个很作_死,很反_人_类。
啊....这是1200区?算了,反正都是这样排除法。