恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-03-24 14:10:20
3楼
我感觉你这个组织块不仅仅只是如何设置参数问题,中断与中断之间还存在一个覆盖问题。
假设,设置循环定时中断0B30,那么,设置过程中双工存在可能的时间数据覆盖问题。
我记得参数中还有一个偏移的参数,这个参数就是帮助你规避这个问题的。安装portal的电脑没有打开,具体不能够截图给你了,我认为一个是这个问题引起,使cpu无所适从了。
请填写推广理由:
分享
只看