降压启动最早是因为变压器容量有限,鼠笼电机启动电流是额定电流的4-7倍,启动时会造成变压器或是启动线路上电压下降的比较厉害,造成对其他用电负载正常工作影响,理论上启动电流/电动机额定电流≤[3+电源总容量(kVA)/电动机容量(kVA)]/4。是可以直接启动的。
有些场合虽然配电变压器够大,可以直接启动,直接启动时间很短,对机械冲击比较大,对于一些精密或是贵重大型设备,需要尽量减少直接启动对设备损伤,希望是无极在一定时间内从零速到设备正常工作速度,这个时候使用软启动器或是变频器启动就比较理想了。
星三角或是自耦降压启动使用的比较广泛,但都是有级调速的,在转换正常运行时是有速度突变的,有一定的冲击。
星三角启动适用于三角形接法的电机,启动力矩比较小,只有额定力矩的1/3,所以只能适用轻载或是空载设备使用。自耦启动,有65%,85%等不同电压抽头,可以根据负载情况选择合适的抽头,电压高启动力矩大。
目前来说最好的还是变频器启动运行最好了。