你就跟15楼的一样。
我也是一样的回复:
=================
你也是,没说怎么解决plc获得位置信息的渠道。
不说明这个关键点,来来去去还是plc不知道位置信息。
=================
用绝对值伺服系统当然伺服知道电机的当前位置。问题是驱动知道,可程序不知道有什么用?
18楼就是这个问题的一个解决途径。可楼主要是不用V90呢?
有可能楼主用的是伺服+绝对编码器呢?用联轴器连接的,就是做相对定位,不做绝对定位,只要有绝对编码器高速计数输入,能有数据,就能告诉PLC具体位置了,为什么不能做呢?这个倒是和伺服八竿子不着边的事。