回复:G120变频器死区设置问题

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-03-24 18:53:31

2楼

楼上的解释,不无道理。可以参考。


我理解模拟量输入,这个功能,不能叫死区。因为所谓死区是有一个区间是0,没有反应的,但模拟量输入没这个死区的功能。调整x1,x2,y1,y2,它是一个在坐标系内,0点平移的功能。


由此,设置x1 = 0,x2 = 8(因为输入定义是0-10V),那么,要想在x = 2时,y = 0,就必须要设置y1 = -12.5%,y2 = 100% 。


你如果需要死区的那种应用,就需要向楼上所属,在自由功能块,找限幅块,来解决你的问题。