回复:调试一个功能紊乱的DP主站系统

已锁定

HUANGZE75

  • 帖子

    12866
  • 精华

    122
  • 被关注

    439

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-03-25 09:09:06

1楼

不错的文档,分析的比较全面,楼主是有心人啊,点赞。为方便查看,直接复制过来了。

怎样调试一个功能紊乱的DP主站系统?

解答:
下列原因可导致PROFIBUS DP网络发生错误:

总线电缆接线/安装有问题

DP主站和DP从站组态有误

关联的PROFIBUS DP网络组态有误

CPU程序中通信寻址有误

推荐使用下面的步骤调试PROFIBUS网络:

首先检查PROFIBUS网络的机械配置。

是否所有设备都已连接并接通电源?

是否将设备地址设置为期望地址?一定不能出现重复地址。通常在接通电源时接受地址。

组态配置是否符合线路拓扑结构?使用中继器可能破坏线路拓扑。

对于期望的波特率,网段长度是否短于允许的长度?

网段的末端是否激活了终端连结器?注意,对于当前的PROFIBUS连接器,如果添加一个终端连结器,则 去除后面的节点.

检查可到达哪些总线节点。有多种工具可用。

通过PLC > Reachable Nodes,检查SIMATIC Manager的可到达节点。

通过Options > Set PG/PC interface... > Diagnostics,S IMATIC Manager中的SIMATIC NET诊断工具(对PROFIBUS,并非适用于所有的PC卡)。

Amprolyzer
关于Amprolyzer产品的更多详情请参阅条目号:18818699。

如果找不到任何其它节点,请执行下列步骤。

PG是否与PROFIBUS网络连接?

设法仅仅观察CPU的接口。
为此,从CPU上拔掉PROFIBUS电缆。
直接将PG或PC连接至CPU。

通过MPI接口加载CPU的组态。

检查CPU和PROFIBUS卡的PROFIBUS参数。

改变PROFIBUS卡的地址。

检查故障从站

从PROFIBUS上距离CPU最近的从站开始。为了进行测试,可以断开外向分支网段。现在,运 行所有的故障从站.

从站上是否有电?

从站上是否有PROFIBUS连接?

PROFIBUS的接线是否正确——导线A(绿色)常常同导线B(红色)接反?

组态从站

检查您的PROFIBUS组态是否与可用的PROFIBUS相匹配。

将组态加载到CPU。
启动CPU之后必须为所有的从站设置参数。在很多从站中由一个红色LED的熄灭提示完成参数设置。

检查LED显示。

通过Mark CPU > PLC > Diagnostics/Settings > Module State,在HW Config中检查诊断缓冲区。

编程实现通信

根据所用的CP进行通信编程。这里请注意,有时候不同的CP需要不同的FC用于通信。

始终使用最新版的FC。