怎样调试一个功能紊乱的DP主站系统?
解答:
下列原因可导致PROFIBUS DP网络发生错误:
总线电缆接线/安装有问题
DP主站和DP从站组态有误
关联的PROFIBUS DP网络组态有误
CPU程序中通信寻址有误
推荐使用下面的步骤调试PROFIBUS网络:
首先检查PROFIBUS网络的机械配置。
是否所有设备都已连接并接通电源?
是否将设备地址设置为期望地址?一定不能出现重复地址。通常在接通电源时接受地址。
组态配置是否符合线路拓扑结构?使用中继器可能破坏线路拓扑。
对于期望的波特率,网段长度是否短于允许的长度?
网段的末端是否激活了终端连结器?注意,对于当前的PROFIBUS连接器,如果添加一个终端连结器,则 去除后面的节点.
检查可到达哪些总线节点。有多种工具可用。
通过PLC > Reachable Nodes,检查SIMATIC Manager的可到达节点。
通过Options > Set PG/PC interface... > Diagnostics,S IMATIC Manager中的SIMATIC NET诊断工具(对PROFIBUS,并非适用于所有的PC卡)。
Amprolyzer
关于Amprolyzer产品的更多详情请参阅条目号:18818699。
如果找不到任何其它节点,请执行下列步骤。
PG是否与PROFIBUS网络连接?
设法仅仅观察CPU的接口。
为此,从CPU上拔掉PROFIBUS电缆。
直接将PG或PC连接至CPU。
通过MPI接口加载CPU的组态。
检查CPU和PROFIBUS卡的PROFIBUS参数。
改变PROFIBUS卡的地址。
检查故障从站
从PROFIBUS上距离CPU最近的从站开始。为了进行测试,可以断开外向分支网段。现在,运 行所有的故障从站.
从站上是否有电?
从站上是否有PROFIBUS连接?
PROFIBUS的接线是否正确——导线A(绿色)常常同导线B(红色)接反?
组态从站
检查您的PROFIBUS组态是否与可用的PROFIBUS相匹配。
将组态加载到CPU。
启动CPU之后必须为所有的从站设置参数。在很多从站中由一个红色LED的熄灭提示完成参数设置。
检查LED显示。
通过Mark CPU > PLC > Diagnostics/Settings > Module State,在HW Config中检查诊断缓冲区。
编程实现通信
根据所用的CP进行通信编程。这里请注意,有时候不同的CP需要不同的FC用于通信。
始终使用最新版的FC。