回复:虚拟机可以ping通PLC,但是无法搜索到PLC?

已锁定

手机用户20190805735121

  • 帖子

    7
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2019-08-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-03-25 12:22:11

10楼

展开查看
以下是引用yming在2021-03-24 21:10:45的发言 >8楼

嘿嘿,首先 博图左边项目树下的可访问设备中选择那个有效网口。注意:它并不使用IP搜索!而是使用LLDP/DCP协议。

其次,你设置 PC/PG没啥用,博图根本不使用这个端口设置。况且,这个搜索也不是用S7协议哦。

桥接/NAT会在虚拟机生成一个网卡,可访问设备中,就选那个网卡。注意:LLDP不能在无线Wi-Fi中使用,所以主机上要关闭无线,使用有线,连接到PLC(允许通过简单交换机,不要用管理型交换机,因为你不会设置时,它是禁止广播报文,底层搜索的。)

最后,如果只能使用无线,且已知PLC的IP;那你就不要用左边的这个可访问设备了。直接在线,左上方选“扩展搜索”,在提示框中,IP那里双击,输入PLC的IP,就搜索到了。

这个扩展搜索其实就是 IP搜索,和PING是一样滴。



是这样么?还是显示无法搜索到,现在虚拟机是NAT模式,电脑和PLC直接网线连接,无线网关闭了。

我哪里还需要设置?