K版主您好,麻烦请问下您说的:“下垂特性,在变速时打开,在稳态时要关闭。否则,会出现稳态下新的力矩不平衡问题。要区分传动系统的动态过程和稳态过程的区别。”这个稳态时关闭,变速时打开的功能实现是通过PLC编程去控制Droop功能下的P1492参数(使能)?还是本身变频器在starter的设置中有此功能?
备注:我现场调试2台S120(CU310-2PN)通过皮带轮连接同一个轴,确实发现Droop功能在启动和升速过程中对负载平衡有很大改善,但是出现您提到的稳态下新的力矩不平衡的问题。我现场采用的是VC控制,下垂系数设的较小0.1%~0.6%。开始下垂系数默认是5%时启动,两台电机表现负载特别不平衡,可能是现场负载是个转动惯量大,且一直变化的特性。
特别高兴看到这样具体的问题与交流。通过实际使用,看到了droop的使用效果语问题。
第一,切换使用PLC?还是装置自己?应该是都可以。因为你的系统是S120,S120的功能无所不行的呀。它有DCC作为内置的PLC嘛。完全可以。
第二,切换采用加速度作为依据,只要加速度接近为0,即可实现关闭droop。使其停止工作。以保持当前的负荷分配状态。稳态下的力矩平衡采用西家传动推荐的那篇同步方法的文档里的推荐方法即可。